2013-07-07, 12:00
Tyckte att AC:n kylde lite dåligt dagar när det var riktigt varmt ute, så jag åkte till kylteknikern som fyller på R134 "på fritiden" och fick systemet påfyllt med lite gas.
Men när han fyllt på så märkte vi att kylkompressorn helt plötsligt slog till och från med några sekunders intervall när man varvade motorn. Misstänkte att det var högtrycksvakten som bröt, så kopplade på tryckmätaren och kollade.
Visade sig att när man varvade motorn så byggdes trycket upp mot 30bar och då bröt högtrycksvakten, trycket föll, kompressorn gick på igen vid 25bar och så slog det till och från på det viset.
Kylteknikern menade på att det nog var något som blockerade köldmediumet, typ att expansionsventilen hade pajat.
Tänkte att det får nog vara så då med en fungerande AC, gamla Bettan har ju trots allt ganska många år på nacken nu.
Men på vägen hem så märkte jag att anläggningen kylde extremt bra nu. Luften som kom ut ur luftutsläppen var runt 2 grader trots att man körde full fläkt och att det var 23 grader ute.
Man tycker ju att om expansionsventilen hade pajat så borde väl anläggningen inte kyla såpass bra?
Kan det vara så att han överfyllt systemet?
Någon som vet vad symptomen på ett överfyllt system blir?
/Berlands
Men när han fyllt på så märkte vi att kylkompressorn helt plötsligt slog till och från med några sekunders intervall när man varvade motorn. Misstänkte att det var högtrycksvakten som bröt, så kopplade på tryckmätaren och kollade.
Visade sig att när man varvade motorn så byggdes trycket upp mot 30bar och då bröt högtrycksvakten, trycket föll, kompressorn gick på igen vid 25bar och så slog det till och från på det viset.
Kylteknikern menade på att det nog var något som blockerade köldmediumet, typ att expansionsventilen hade pajat.
Tänkte att det får nog vara så då med en fungerande AC, gamla Bettan har ju trots allt ganska många år på nacken nu.
Men på vägen hem så märkte jag att anläggningen kylde extremt bra nu. Luften som kom ut ur luftutsläppen var runt 2 grader trots att man körde full fläkt och att det var 23 grader ute.
Man tycker ju att om expansionsventilen hade pajat så borde väl anläggningen inte kyla såpass bra?
Kan det vara så att han överfyllt systemet?
Någon som vet vad symptomen på ett överfyllt system blir?
/Berlands